因为孔板是用于流量测量的,50KPa改100KPa,指的是改变变送器工作差压值,在4~20mA输出时,始终是27648(常为20mA)对应最大差压值,测量值PIW 256
是现场实际差压值,再根据administrator老兄的公式计算即可,要不要改程序,实际是由变送量程是否变化决定。
从程序可以看出现场流量计是直接输出差压值,测量量程为0~290(单位),如果工艺要求改变量程为0~200(单位),那你就该修改290为200了。至于其它程序,不要改动。
naga xel:有时笨办法可以解决聪明问题,所幸俺总有笨办法。