回复:请大家帮我看看孔板流量计的程序,我想改量程,但是没找到量程的值

Naga_Orochi

  • 帖子

    841
  • 精华

    19
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-12-20 10:20:41

0楼

因为孔板是用于流量测量的,50KPa改100KPa,指的是改变变送器工作差压值,在4~20mA输出时,始终是27648(常为20mA)对应最大差压值,测量值PIW 256
是现场实际差压值,再根据administrator老兄的公式计算即可,要不要改程序,实际是由变送量程是否变化决定。

从程序可以看出现场流量计是直接输出差压值,测量量程为0~290(单位),如果工艺要求改变量程为0~200(单位),那你就该修改290为200了。至于其它程序,不要改动。
naga xel:有时笨办法可以解决聪明问题,所幸俺总有笨办法。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。