回复:OPC Server与 315-2DP通讯,315无法保持传入数据的问题

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-12-20 15:14:01

0楼

看了楼主的贴,认为不会有楼主所述的情况。为了证实,刚做了实验,OPC通过SCOUT向PLC的数据块写数据及向PLC的输出点输出,SCOUT关闭,数据块的数据及PLC的输出点输出均能保持,不论是SCOUT同步或异步写入结果都一样。就是将OPC也关掉,数据块的数据及PLC的输出点输出仍能保持。
楼主是怎样做的实验?请说明,我们也做一次,看看结果如何。