回复:OPC Server与 315-2DP通讯,315无法保持传入数据的问题

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21212
  • 精华

    403
  • 被关注

    1496

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-12-20 16:31:10

0楼

前者是DP协议,是周期性刷新的,通讯中断通讯数据区数据清零,是一类主站与从站的通讯,
后者是S7协议,直接访问数据区的数据,对数据的刷新是基于事件的.是二类主站访问另一个主站,所以你的方案有问题了
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download