回复:SM331模块采集PT100信号抗变频干扰能力如何?

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3183
  • 精华

    34
  • 被关注

    112

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-12-20 18:29:35

0楼

我的观点是不要用西门子的模块直接采集模拟量,要么加上隔离器、要么用PLC和数显表通讯。通讯也要隔离。
国人当自强 共同努力 抵制日货