请教:DCS系统中哪些节点需要布置PLC以加强现场控制设备的控制速度?

已锁定

雪衣

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-08-03

普通 普通 如何晋级?

请教:DCS系统中哪些节点需要布置PLC以加强现场控制设备的控制速度?

709

2

2003-08-11 15:11:17

我们工程的初步设计里设计院只是简单的写了在化水、气力输送系统和燃料输送系统采用PLC控制,而我的看法是这些地方并不需要非常高的控制速度,只采用DCS的远程I/O就可以达到控制要求,而象锅炉汽包水位控制等我倒认为需要加强现场控制设备的反应速度,需要设置PLC.与设计院的想法有出入,但也有人说使用DCS控制汽包水位等系统的控制速度总够而且比较成熟,没有必要使用PLC,反而系统复杂。心里没底,特来请教。

请教各位大虾,象辅助系统的控制是否还需要设置PLC,还是简单的就用DCS的远程I/O来控制就算了.
主设备的控制,还有哪些关键点需要加强系统反应速度,设置PLC作为现场级控制设备(例如:汽包水位控制系统)??