温度变送器选型时要注意的量程范围

1542

10

2006-12-21 17:58:04

例如:订货号为7MC2000-3HC06-Z K10
表示选用K型热电偶,选用SITRANS TK温度变送器
问题:1,用户不知道温度变送器TK内部设置,不知道4到20mA对应的温度范围

SITRANS TK默认设置是:
Input: RTD Pt100 ( 不是 TC !!!!!)
Connection: 3-wire
Range: 0...100 °C

所以与用户要求不符合。只能通过专用软件进行修改,但是一般用户没有此软件,所以可以返回工厂进行修改设置后,返回给用户。

但是如果销售人员选择订货号时,增加一个Y11选项,就可以在名牌上打上温度范围,而且内部已经设置好了。

例如7MC2000-3HC06-Z K10+Y11
Y11: TC type K, range .... to .... °C; .....

这样就方便我们客户使用了。