DP总线控制的变频器,经常F082停机

2958

10

2006-12-22 12:25:14

系统为S7 414-3 CPU,带了两个IM467,CPU上的DP口和其中一个IM467带有一堆I/O,另外一个IM467带了一些变频器(五十几个)和测速装置以及张力测量装置。速度为3M,这条总线经常出现问题,下面称之为驱动总线。系统中挂在驱动总线上的变频器经常报出F082的故障,然后整个PLC系统停机,手动复位变频器后设备可以重新启动,每隔3-10小时出现一次,即使所有的变频器不启动,也会出现变频器给出F082报警的故障。变频器为西门子6se70的MASTERDRIVE以及SIMODRIVE sensor和第三方的测速设备。最大变频器为170千瓦左右。此套系统已经正常工作了两年,之前没有任何问题,所以排除是程序或者波特率以及线缆过长的问题。整个系统中有两个Reapter,之间的从站数量不超过32个,大约20个左右,驱动电缆和信号电缆分桥架排放或者90度交叉;变频器的DP总线电缆采用西门子原装屏蔽电缆,屏蔽层接在变频器的机壳上。在CPU处屏蔽层接在机壳上。电机到变频器采用屏蔽电缆。
问:
1, 是否为接地点氧化问题?
2, 单端接地,双端接地?
3, F082的意思是总线信号没有送到变频器,但是现场发生故障的变频器不是固定在某些设备上,而是一堆变频器,此起彼伏的报警,所以估计不是通讯板的故障。
4, 现场的通讯速度为3M,但是由于不明白设备制造商的驱动程序,所以不想降低通讯速度。
5, 现场已经在中间位置加了一个Reapter,所以不是线缆过长的原因。
6, 现场的变频器接地和变频器的外壳是导通的,是不是意味着DP通讯接地和变频器的接地混淆在一起,所以出现了故障,如果是,那么该如何处理? 还需了解什么问题?