请教一个siemens mm变频器启动的问题

已锁定

蝙蝠

  • 帖子

    67
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2003-07-15

普通 普通 如何晋级?

请教一个siemens mm变频器启动的问题

781

7

2003-08-11 21:56:19

我厂一台用于环吹风风机的老式变频器(型号我不记得了)坏掉了,换了一台mm的,但出现了一个问题。原来的变频器的控制电路是一个接触器来使变频器得电同时启动接触器吸合启动(意大利佬做的生产线)。以前工作得可以,换了之后,出现初次启动时,变频器在正常的显示,但电机不工作,要按一下停止,再马上按启动按纽(使接触器再动作一下),电机才正常工作。
须要说明一下:当按下停止按纽后,变频器不是马上失电,而是延时一段时间,所以重新启动的操作只相当于使启动触器重新动作一下。
虽然可以通过更改电路来解决,但除了麻烦不说,更不知道问题出在那里,难道启动电路( 端子5、8)一定要在变频器得电之后接通之后再接通才有效吗?不知我表达清楚了没有,请各位朋友指点一二。