估计那个OPC有和这个PLC1相连的DP网。
但也可以用PLC2和PLC1通讯,把PLC1的变量在PLC2里面做映像,这样就可以通过PLC2来读取PLC1的变量了。
如果要区分上面两种情况,你可以在OPC的计算机上看看是否可以给PLC1编程(PG)就可以了,如果可以,就是用的DP,否则就是通过PLC2读写的PLC1