我也想发表一下看法

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-08-12 08:59:58

0楼

有关一台变频器驱动多台电机的说法,在实践中,伏天和kdrjl的说法都没错!
伏天所说的成组控制,在实际应用中的例子也很多,关键是这种控制方式只能运行在v/f方式,而不能运行在矢量控制方式或其他方式(fcc),对于控制精度要求一般的场合,多台电机的运行基本同步。对于同轴电机,如果两台电机的参数一致,我想一般可以采用这种方式。
kdrjl所说的方法,分时控制多台电机,而多台电机有着不同的两种或三种规格。最常见的如恒压供水的多泵切换,例如,三台大泵用于正常供水,一台小泵用于夜间保持压力,电机的各种数据显然不一样,这时就可以用到MM440或MM430的三组参数进行切换了。更多的使用例相信大家比我经验丰富,可以谈出更多的看法和体会!
谢谢大家!
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。