回复:关于旋转编码器的问题?

jcy

  • 帖子

    202
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-08-12 09:24:01

0楼

omron的编码器好象可以用24v电源,我用过,不过忘了具体的型号,请你查正以下,用12v电源,siemens s7-200 的输入口好象检测不到输入,编码器的接线方法是:用224的24v接编码器的电源正,224的0v接编码器的0v,编码器的输出可能有a,b,z三相,你可以用其中的a或b相接224的i0.0,然后用hsco编程,你上面编的程序是不对的,hsc0的输入只能是i0.0,这是系统对应好的,仔细看手册,我刚做过一个用cpu222,用的是光洋的编码器,没有问题.