回复:CPU224带3个TD200,能否实现?

hnking

  • 帖子

    41
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-08-12 14:45:18

0楼

理论上说可以带4个TD200,但是,当通过PLC上集成通信口,TD200由外面的24V直流电源供给,用不带供电的电缆连到224时,可带2个,我曾做实验,偶有不稳定现象,但是带3个后,就很不稳定了。所以同一个通信口上,最多带2个,最好带1个。