回复:请教一个siemens mm变频器启动的问题

ghrzc

  • 帖子

    178
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-08-12 15:12:18

0楼

变频器得电后,要对中间回路电容进行充电,再由此直流电压变换成变频器所需的各种电压,因此,电源掉电后,由于中间回路电容的作用,变频器并不是马上失电。变频器启动,需要两个条件:上升沿和电平。由于变频器真正工作时,启动电路( 端子5、8)已经闭合,变频器没有检测到上升沿,所以不能启动。需要再来一次停止、启动,取上升沿。
解决此问题,可选用“自动再启动”功能。
或者用变频器的一个输出点控制启动接触器。