现场的PLC是CPU416-2DP的,变频器是装机柜型的,AFE是6SE7090-0XX84-OFF5(MDAF)逆变器是 6SE7090-0XX84-OFF5(MDVV),数量是三套,还有就是一些ET200M的站,变频器占用一个DP,ET200M占用一个DP。这个系统已经运行了一段时间,没有一点问题,昨天由于用户要求PLC要与他们的码头控制室通信PROFIBUS通信,码头的系统是ROCKWELL的,然后我就把ROCKWLL的组态进去,DOWNLOAD进PLC,发现PLC没有一点问题,与码头的通信好像也可以,因为有可能信号不好,主要是有光电转换的,光有点衰减,这个不管它。回过头来看这三套变频器,发现有四个报F082故障,且不能复位,断变频器控制电,重新通电,这次能复位,但显示O008而且会有A083的故障,起初以为是与码头通信有关,把它删了,重新DOWNLOAD,还是会出现F082.最好把以前保存好的DOWNLOAD进去,发现一切正常。而后我做了一个试验,在硬件组态里升级了一个模块(cp443-5 ext),把现场也换上这个模块。DOWNLOAD进去,发现变频器还是报F082,至此。我推断出在STEP7硬件组态里,一改参数,就会发生变频器报F082故障,我也这么试的,发现都是这个原因。只要把以前保存的重新DOWNLOAD进去,故障就没了,我不知道这是什么原因?我已经查了很多遍,还是发现不了,请版主帮忙一下,特急!