发布于 2006-12-28 00:54:25
0楼
当上位监控软件支持S7接口驱动时,(注意是S7接口驱动,不是S7驱动)
通过S7协议进行通讯时,选Application,
当上位监控软件通过OPC接口和SimaticNet通讯时,选OPC Server。
举个典型的简单的例子:
Intouch和西门子300进行MPI通讯。
因为Intouch没有直接连接的驱动,所以需要安装西门子SimaticNet。
当在PC Station中配的是Application时,Intouch需要安装SimaticNet 接口驱动,2者之间走S7协议(一个不完整的S7协议)。
当在PC Station中配的是OPC Server时,Intouch需要安装OPCLINK驱动,2者之间走OPC通讯。Intouch作Client,SimaticNet作Server。