你咨询下PCS7的技术支持吧,另外,发电集团和输变电集团类似的应用特别多。

这次我们在06年度专家会上了解到了有些信息,
不是很明确,先提供给你作下参考:
作SOE采集的DI 模块是个专用模块,是400的32点DI,型号不记得了,
好像就叫SICAM DI32 SOE。300没有SOE模块,也就是说,目前你还不能在ET200M站上能够实现SOE功能,只能在400的底板上来插这个400系列的模块来做。

这个DI32 SOE模块的定时信号可以从GPS或DFC77来。

还有这个功能块可能要使用CFC来组态的。

这个SICAM功能块就是输变电集团先搞出来的,输变电好像有套系统名字就叫
SICAM,硬件是基于自动化与驱动集团的PCS7的,不过主要是玩400单机的。
与第三方的通讯方面作的十分的不错。而发电集团的SPPA-T3000因为行业的原因,也必须使用SOE功能,也是同样的平台同样的方法来做的。呵呵T3000的硬件还是PCS7,不过他们主要玩400H冗余系统。

另外,目前Profibus DP V2标准已经发布了。
在DP总线上可以实现1ms精度的时间标签,
这样,CPU如果支持1ms精度的采集(估计又要调用中断编程实现了)

我们就可以在ET200M上用“软”方法实现SOE 1ms的采集。
不过这个需要等西门子官方的解决方案出台了再说。