下边的东西更加的不确定:
如果想要实现基于DP总线上ET200M站上的“软”SOE功能的话。
首先,ET200M的通讯模块IM153-2必须支持DP V2,这个问题应该不大,
我们甚至猜想他会比标准的DP V1版本的价格高出10%不到。因为向下兼容的原因,甚至更加有可能,DP V2版本的模块卖一段时间后,老版本的直接停产。

下来,CPU上边的DP口必须支持DP V2的通讯标准,目前好像还没有见到那个机型支持,但是根据惯例,如当年DP V0向DP V1的平滑升级来看,价格也不是问题,兼容性也是有保证的。

再下来,因为300的IO模块没有本地的内存,也没有GPS等校定时间的接口,所以SOE采集到后不能存在模块中,必须被马上送到CPU去存储和处理。
因为SOE要求1ms,所以这个IO模块的扫描时间要求好像是必须低于0.5ms,否则可能丢失信号。

还有CPU这边如何处理精度达1ms的信号也会是个问题,肯定是要用中断编程的了,否则恐怕精度又没法保证了。存储到根本不算问题,存他个几千条信息和上万条现在也不是甚么难事,毕竟414-4H的内存已经到2.8M了。

DP V2的推广会非常快的,西门子的新产品推广一直很快的。
软件也不会是大问题,到时候升级就可以了。

怕就怕,将来出个 功能块实现 “软”的SOE采集,要求你必须在414-3以上的CPU上才能作,想拿300来玩,又没戏了,^_^