问题:MM420的模拟量输入能否采用4-20mA电流信号?
回答:
由于MM420的模拟量输入信号是0-10V,因此要采用4-20mA电流信号,必须在控制端子3和4之间连接一合适的电阻。
Example:使用一个300欧姆的电阻。
如图所示,同时有关一些模拟量输入的参数需要重新设定。

P0757(值 X1)=(4mA*300)=1.2V
P0759(值 X2)=(20mA*300)=6.0V
P0761(死区的宽度)=1.2V
以上的例子是使用一个300欧姆的电阻,因此如果使用不同阻值的电阻时,P0757-P0761需要重新进行计算。