回复:西门子以太网通讯协议?接连问题

nicky60

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2006-09-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-12-29 10:36:10

0楼

1、 ISO-ON-TCP CONNECTION
提供S5兼容通信协议,通过组态连接来传输数据和变量长度,符合TCP/IP,但是附加了RFC1006协议。
2、 Point-to- Point CONNECTION
点到点通信,走三种通讯口:RS232,RS422/485,20mA TTY。
3、S7- CONNECTION
西门子S7站点之间的一种通讯方式,属于OSI参考模型第七层应用层的协议,调用相应的SFB或FB,最大通信数据可以到64KB。
4、 S7- CONNECTION-fault-tolerant
冗余的S7通信,需要冗余400支持。
5、 TCP – CONNECTION
就是TCP/IP,支持数据流,但是并不封装成消息块,用户并不接受到确认信号,可以通过工业以太网或者TCP/IP网(拨号或因特网)传输。
6、 UDP – CONNECTION
适用于简单的、交叉网络的数据通信,没有数据确认报文,不检测数据传输的正确性,属于OSI第四层,支持最大数据量2KB,与TCP的区别是没有建立固定连接。

你所列出来的通信方式属于工业以太网的是1、5、6、3、4,具体如下:
1、 ISO-ON-TCP CONNECTION
5、 TCP – CONNECTION
6、 UDP – CONNECTION
以上为S5兼容通信

3、 S7- CONNECTION
4、 S7- CONNECTION-fault-tolerant
这两个是S7通信