0楼
2,【输入】
a,输入比较简单一点,值得重点一提的是12/24系列的,因为这个系列的BM上I7,I8数字输入口是可以用作模拟量输入的。那使用的时候如何区别呢?到底怎么用这两个复合功能点呢?我简单总结一下:
只要你使用了12/24的基本模块,且,在扩展模块AM2(模拟量输入模块)的数量小于4个的时候(也就是扩展模块上模拟量输入的点数没有达到最大时),程序里的AI1,AI2总是默认为是I7,I8的,此时I7,I8是模拟量输入口!如果此时你想用I7,I8作为数字量输入,那么注意程序里,不要使用AI1,AI2编号,举个例子,你加了一个AM2扩展模块,你也要用到I7,I8作为数字量输入,那你此时对应AM2上的点在程序里应该写成AI3,AI4,这样I7,I8就还是数字量输入。
如果你占用了I7,I8作为AI1,AI2的情况下,整个系统,就没有数字量输入I7,I8了,在写程序的时候要注意!
如果扩展的AM2达到四个,那此时I7,I8便一直默认为数字量输入了。AI1对应第一个AM2的开始
b,注意使用模拟量输入时,M要接地,PE最好也接地。模拟量可以输入电压0~10v,也可以输入0~20MA,4~20MA(工业上0~4MA的信号较容易受干扰,所以后者使用多一点),在LOGO里,把输入值对应到0~1000数值上。