0楼

2个问题:
1、虽然你只按1次按钮,但PLC执行的时间是毫秒级的,在你按下按钮的时候,PLC已经执行了很多个循环,也就是说加了N次的10。
2、数据类型的问题。你用的是VB,数据范围是-128~127很容易就溢出了,另外累计是在字节变量中,用的是+i,整数加法,且AC0是可4字节的。

不考虑输入抖动,可以这么修改:
LD I0.4
EU
MOVB VW200, AC0
+I +10, AC0
MOVB AC0, VW200