发布于 2003-08-13 12:47:21
0楼
编码器的脉冲数越高,控制精度也越高,但是太高的脉冲数,使脉冲编码器的反馈信号频率升高,我想对于装置和编码器来说,应该没有问题,当然,装置对编码器的输入频率有一个极限,你要算一下,必须使编码器的使用频率小于装置要求的极限频率。最好也不要用在极限的上限,精度够用的前提下,脉冲编码器的频率越小越好。
我想,你的脉冲编码器输出信号是直接连接装置接口的吗?中间有没有驱动/正形的环节?脉冲编码器的输出电路与装置的接口输入电路的阻抗是否匹配?这些问题,也影响着信号的质量。
低速正常,高速不正常(报编码器故障),这与编码器的输出脉冲信号质量有直接关系。用示波器可以观察一下实际脉冲信号波形。可以看出有没有毛病。
我是你的朋友