发布于 2006-12-29 20:02:27
0楼
建议:不要用10V这种电压给定。在有干扰的情况下,最好用0-20mA或4-40mA的模式。线用双绞线传输,这样就防止了共模干扰。
此外,你也可以坚持0-10V的给定。方法是先看看你的PLC模拟输出最大电流是多少。用10V/最大电流输出=并联电阻,将此并联电阻,接在MM440的端子3-4之间。由于此电阻比较小,干扰信号引起的误差也会很小。
说明:MM440的模拟输入端子3-4,本来就是悬浮的,不需要等电位。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?