Eco-专门作风机泵类传动调速的控制器,已经在市场上见不到了,当我提出要买Eco时,分销商他们向我推荐MM440,后来我又接到了西门子传动驱动部的MM430的选型样本,看来西门子是真的放弃了Eco了。
最近,有一台15KW的风机要加调节控制,发现库里还压着一台半年前买的15KW的Eco没人用,于是决定领出来用上它,心想,这是最后一次用Eco了,都说不好,可别让我赶上。接线以后,将控制参数设置为转速转矩平方特性;再设置了电机参数;做电阻自动测定,然后,将加减速斜坡时间设置为60S,载波频率2k,启动风机以后,运行正常,调节平滑缓慢。为了试验加减速时间是否合适,将风机频率调节至50Hz,然后突然按下停止键,风机按斜坡平滑降速,然后停止。呵,既简单又好用,Eco不是挺好的嘛?
在我们的试验室里,有不下20台风机,绝大部分的调速控制都是采用富士的变频器,SIEMENS的变频器仅此这一台,但是几天以来的使用,大家感觉这台变频器最好用,第一它的风速调节平滑,第二它在整个工作过程中没有干扰其他设备。在这一点上它是最优秀的,因为在我们这里的其他品牌的变频器,几乎都存在对其他周围设备产生不同的干扰问题。也是我们很头疼的事。这回可真是让Eco“露脸”了!
其实Eco对我们来说,一直认为它不错,也没出过问题。使用它,有几个关键的要素,其一是不能过载,负载与装置的额定电流一定要匹配。否则会出现炸装置的故障;其二是正确设置参数,特别是电机的参数,如:电压、电流、额定转速、功率、效率、功率因数等,务必设置准确;第三是按照SIEMENS的EMC规则安装与布线。往往第三条是容易被忽略的,而我们的使用经验,第三条相当重要。EMC规则,在下载中心有参考资料,挺好的,有助于应用。