发布于 2006-12-30 23:26:16
0楼
尝试一下,升级Step7 到V5.3看看。
PCS7的其他的组件不要动
我记得V4版本的400,用V5.2光升级HSP是不行的。SP包再新都可能有问题。
另外,如果你光是更换CPU的话,可以单独拿装Step7的计算机来打开老程序,
然后编译下载。PCS7的ES站和OS站,还有Server就不要动了。
CPU更新了,但是通讯协议没变动的,WinCC V5和S7-RedConnect是可以继续跑的,没有兼容性问题,可以继续运行的。
我感觉这样还安全些。
如果是关键的工艺系统,小心牵一发动全身。
Qiaopeng1231--乔鹏