回复:pcs7 v5.2中cpu用五个6es7417-4HL01-0AB0 V3.0.1

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-12-30 23:26:16

0楼

尝试一下,升级Step7 到V5.3看看。
PCS7的其他的组件不要动
我记得V4版本的400,用V5.2光升级HSP是不行的。SP包再新都可能有问题。
另外,如果你光是更换CPU的话,可以单独拿装Step7的计算机来打开老程序,
然后编译下载。PCS7的ES站和OS站,还有Server就不要动了。
CPU更新了,但是通讯协议没变动的,WinCC V5和S7-RedConnect是可以继续跑的,没有兼容性问题,可以继续运行的。

我感觉这样还安全些。
如果是关键的工艺系统,小心牵一发动全身。