1、可以整定到0~100之间,也可以不整定,但是比例的设定值会不一样。因为你是新手,目前可不考虑。
2、时间类型的数据和长整型数据关系不大,因为长整型数据乘以1000即等于单位为秒的时间值,要怎么处理你应该知道了吧。
3、在本系统中你不需要这样做。对于需要反作用调节的系统,你那样做实际上也是可行的,因为你相当于将偏差取负值了。这是PID的正作用和反作用改变的一种可行的方式,但并不是阀的。因为阀也有正作用和反作用之分,也就是说给20mA的控制信号,阀门将关闭,给4(0)mA控制信号,阀门将全开。那么你可以对PID的输出值进行处理,便于手动调节时检测阀门。