发布于 2007-01-01 16:40:59
0楼
如果你不相信是驱动模块故障, 请根据PLC 查DB32.DBX2.1 驱动使能这个信号置1 的条件,我判断是在移动的过程中这个信号被复位,估计是Y轴夹紧/放松这个信号在做怪,液压夹紧,请检查实际压力和监控压力信号值(0/1).
关于是否是驱动器的故障,你看看该机床Y 轴驱动 有没与其它轴相同型号的,有的话就交换一下.
再表达一句我的观点,你这两个信号应该是 21612 引起25201,而不是25201 引起21612.如果是先出现25201 是不会出现21612报警的.
数控CNC--- 我始终弄不懂,一生也弄不懂,Why?