回复:汗啊,程序被经理打回来了。。

Bestl

  • 帖子

    119
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2004-01-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-01-02 10:00:03

0楼

呵呵,OB86里面你可以不作编程,只是当系统发生故障调用OB86,你不作OB86的编程相当于执行一个空语句呢,这样系统将不会转为Stop,还会继续运行!其他OB大体相当呢!当然你得作一些诊断程序了,比如调用FB125或者是SFC13等,用于诊断从站的状态等!因为你的系统不可能一直是按照你的涉及工艺来工作的,总会有这样那样的问题,比如掉电!程序作得好除开编程风格得问题以外,重要得是你对系统工艺流程得深入理解和对异常处理得完善!呵呵,个人看法!