变频器当然选100kw的。在CT(恒力矩)电流可以承受150%,VT(变力矩)风机水泵类负载,约120%。如果需要制动,要看实际的制动需要。
如果只是小负载(惯量)的短时停止不动,只要ON,同时给定0Hz的设定,电机输出轴就有保持的功能。
如果是中负载(惯量)的短时停止不动,可以启动直流制动功能,它能输出电机额定电流的直流。如果是直流制动用来减速制动,就必须使能它的直流电压调节器。这样在负载拖动产生的再生直流电压要超过IGBT允许值的时候,变频器会自动提高(减缓下降的)频率,不让再生电压损坏变频器。(当然了,减速停止时间也相对延长了)。
对于惯量较大的负载需要快速停止就必须加制动电阻。它完全利用电机的再生电势使电机快速停车。你得计算再生能量后,选择制动电阻,和设定比率。
特别提醒:以上的制动,只能用于制动失效也无妨的场所。绝对不能使用在起升等机构!不能用于万一制动失效可能会碰撞等造成重大人员、设备损失的场合。因为这种制动失效是非常容易出现的!只要一断电,以上所述的制动就都没有了。
所以,对有一定惯量的可靠制动,还是建议采用由变频器控制的机械、气动制动!
而这种制动的要求是:给电打开抱闸!这样当设备突然断电,就能得到制动保护。