回复:求助:300608报警如何判断?(二次求助)

海洛音

  • 帖子

    902
  • 精华

    30
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2003-12-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-01-02 20:24:10

0楼

楼主最好不要随便更改你所说的参数。
你最好看一下机械。从你的意思来说不是电器的问题
这个轴是靠什么来平衡的。
你分别在不同的倍率看看电流是多大。可以通过DIAGNOSIS---SERVICE DISPLAY---第二个水平按钮(叫什么来着忘啦)然后通过AXIS+ 切换到那个轴。找到SMOOTHED CURRENT VALUE。看看是多大。我想应该在倍率大的时候,启动电流过大造成,看看你的轴结构是什么样的啦。
或者可以通过更改参数来解决,不过可能会对你的加工有点影响
参数:在AXIS MD里面找到JERK-ENABLE 把它设成1,然后把JERK TIME改大一点,可以不停的试试。不过见意调整机械。