读取TP的时钟,需要启用TP的作业信箱和区域指针(以下参考数据在PROTOOL 的帮助"PLC作业“关键字可以搜索到,看一看吧,很容易解决的)
PLC 作业号参考
14 设置时间(用BCD码编码)

15 设置日期(用BCD码编码)

23 设置口令级

24 口令退出

40 传送日期/时间到PLC

41 传送日期/时间到PLC

42 从PLC取LED区

43 从PLC取事件消息区

44 从PLC取报警消息区

45 从PLC取确认区

49 事件 - 删除缓冲区

50 报警 - 删除缓冲区

51 选择画面

69 从PLC读取数据记录

70 将数据记录写入PLC

B
功能

操作单元上的功能均可由PLC程序通过PLC作业进行触发,例如:

显示画面

设置日期与时间

修改常规设置

在该在线帮助中,可以找到涉及到的所有可能的PLC作业总览,一个以字母顺序排列,另一个以作业号顺序排列。

结构

一个PLC作业由四个数据字组成。第一个数据字包含作业号。根据功能的不同,至多能在数据字2到数据字4中传送三个参数。一个PLC作业的基本结构如下图所示: