回复:请教海洛音大哥

海洛音

  • 帖子

    902
  • 精华

    30
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2003-12-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-01-03 19:18:00

0楼

你想换个角度.就只能通过更改参数来完成啦.
你进入STARTUP 里面后输入SUNRISE后,在MACHINCE DATA--AXIS MD-找到这个轴的34090[1] 或者 34080[1],通过更改参数来改完角度

你说这次是SPOS=30.断电后就不是啦.一般的情况跟你的操作有关.

你可以这样.你第一次上电.先用手动转动主轴数周后.然后在REF模式下看是否有回零标志,或者可以通过M3S100来转动看看有没有零点标志.
如果有了.你再SPOS=30度,然后断电.后重复,肯定是一个位置

你说的这个现象我调试的时候遇到过,一般的时候,在换刀子程序中,可能会有这方面的语句,如果没有,你上电的时候就要用手动转动主轴数周即可.或者MS3??转速