发布于 2007-01-04 16:29:14
0楼
无用户权利,有的资料译为无用户电源。
SMB8-SMB21:为I/O模块识别和错误寄存器。为扩展模块0-6而准备的。
SMB8:标记着模块0的类型、I/O类型、I/O点数;
SMB9:标记着模块0的所测得的I/O错误提示。其中就有配置错、总线错误或校验错误、超范围错误、端子松动、熔断器错误及端子块松动错误。
楼主所述SMB9的无用户电源和端子块松动错误,表示系统没有识别到模块0。即需检查扩展、电源及端子等连接是否有误,或模块0已损坏。
一日三省吾身