0楼

随便都可以装入的。
虽然accu1的长度为4byte,但是由于写入accu1和读取accu1的规则不同,如果长度有富裕,则自动丢弃长出来的部分。在培训资料的关于累加器的部分有个示意图讲到。
比如
L 1
T MB0
则MB0=1
T MW0
则MB0=0,MB1=1;最终MW0=1
T MD0
则MB0,1,2=0,MB3=1;最终MD0=1

SIEMENS的数据格式和其他不一样所致!S7-200也一样。