一. 状态和故障显示:
红 SF(红色)------硬件或软件故障。
红 BATF(红色)-----电池故障。
绿 DC5V(绿色)-----CPU 和 S7-300 总线电源正常。
黄 FRCE(黄色)------强制请求激活。
绿 RUN (绿色)------CPU 处于运行状态:启运时以 1HZ 频率闪烁,处于 HALT 状态时 0.5。
黄 STOP(黄色)-------CPU 处于 STOP 或 HALT 或启动状态,闪烁时请求存储器复位。
RUN-P :运行----编程模式, CPU 扫描用户程序,在此位置时,钥匙开关不能拔出
RUN 模式:运行模式 ,CPU扫描用户程序,没有 口令,不能修改用户程序.在这个位置钥匙可取出以避免任何人改变运行模式.
STOP 模式:停机模式,CPU不能扫描程序,在这个位置钥匙可取出以避免任何人改变模式
MRES模式:存储器复位,模式选择器的暂时接触位置以 CPU 存储器,当用模式选择器复位 CPU 时必须遵守特定的顺序.
二. 用 LED 指示灯进行诊断:
SF点亮情况:○硬件故障;○编程错误;○参数赋值错误;○计算错误;○定时器错误; ○存储器错误 ○电池故障或无后备电池; ○I/O 故障/错误(仅限于外部 I/O);○通讯故障
BATF点亮情况:当无后备电池,后备电池故障或没有充电时点亮.
注意:当连接充电电池时该灯点亮,其原因是充电电池不能对用户程序进行后备.
STOP,当CPU 不处理用户程序时点亮,当CPU申请存储器复位时闪烁.
三. CPU 复位
注意:CPU 复位进行的活动:
1. CPU 删除 RAM 中和负载存储器中的整个用户程序(不包括 EPROM 负载存储器)。
2. CPU 删除保持数据。
3. CPU 测试本身的硬件。
4. 如已插入存储器卡.则 CPU 将存储器中有关的内容复制到 RAM。
注意以下步骤,复位 CPU 存储器
1 将钥匙开关拔至 STOP 位置
2 将钥匙开关拔至 MRES 位置,直至 STOP 指示灯亮几秒并保持点亮(持续 3 秒)
3 在 3 秒钟内,必须将开关拨回 MRES 位置并保持住,直至 STOP 指示灯闪烁 (2HZ)。 当CPU 完全复位,STOP 指示灯停止闪烁并保持点亮。此时,CPU 已对存储器复位。
四. 更换后备电池/充电电池:
注意:为了避免丢失内部用户存储器的数据和保持 CPU运行的时钟,只能在电源接通时更换后备电池或充电电池。推荐每年更换一次后备电池。
更换后备电池/充电电池的步骤如下:
1. 打开 CPU 的前盖。
2. 用螺丝刀将后备电池/充电电池从电池盒中撬出来。
3. 将新电池的连接器插入 CPU 电池盒中对应的插座,电池连接器上的凹口必须指向左面。
4. 将新的后备电池/充电电池放到 CPU 的电池盒中。
5. 关上 CPU 的前盖。
五. 插入更换存储器卡
注意:如不是在 STOP 模式插入存储卡,则 CPU 会自动进入 STOP 模式,同时 STOP—LED 以1 秒间隔闪烁以请求储器复位!
1. 设置 CPU 为 STOP(停机)模式。
2. 是否已插入储器卡,如果是,拔掉它。
3. 将新储器卡插入到 CPU 的插座中,请注意存储器卡上的插入标记应对准的 CPU 上的标记。
4. 复位 CPU。
六. 将操作系统后备到存储器卡:
CPU313, 314, 315 IMB 以上的存储器卡
步骤 动作 CPU 响应
1 将(新的)储器卡插入到 CPU CPU 需要存储器复位
2 将模式开关设置成 MRES 并保持住 -------
3 保持 POWER ON/OFF 和 MRES 状态 5 秒钟 STOP, RUN 和 FRCE 闪烁
4 将模式开关设置成 STOP --------
5 将模式开关设置成 MRES,然后返回到 STOP,所有指示灯点亮,操作系统被后备到存储器卡上,只有当 STOP 灯闪烁时,后备过程完成.
6 拿走存储器卡 CPU 需要存储器复位