模块是不能用,极有可能为负极不接地引起,但上次在现场出现负极接地测量不准现象,很是郁闷,上次发帖也没解决,情况如下
小弟现场调试出现以下情况,不解,请高人指点

a,b,c三个液位计,两个流量计e,f模拟量输入(均需提供24v电源)出现以下情况

模块只接三个液位计abc,正常,此时24v-不能接地,接地c显示不正常(出现定值)ab显示正常,

模块只接两个流量计e,f,正常显示6400左右,此时24v-接地,不接地不正常显示为0

不得已小弟用L+接液位计,M不接地,另加开关电源接两个流量计,24v接地,显示还算马马乎乎,只能凑合
看来现在不能凑合了,这次去不知道如何解决
请高手指导