1、软件环境STEP7 MICROWIN 4.0

2、西门子S7-200的模拟量模块:

模拟扩展模块定货号定货号

3、模拟量输入、输出格式:

输入模拟量在程序中的寄存器,离CPU模块由近到远依次AIW0、AIW2、AIW4……,每个通道是两个字节,单极性原始采集值0~32768,灵敏度1/4000;双极性原始采集值±32000,灵敏度0~4000

输出拟量在程序中的寄存器,离CPU模块由近到远依次AQW0、AQW2、AQW4……,每个通道是两个字节,数值特性与上类同。

4、模拟模块的量程

使用DIP开关组态输入通道

配置EM231

配置EM235

5、模拟量抗干扰方法:

采用下列方法确保安装正确、可靠:

确保24 VDC传感器电源无噪声、稳定,远离变频器、变压器;

传感器线尽可能短;

传感器线使用屏蔽的双绞线;

仅在传感器侧将屏蔽接终端;

未用通道应短接;

避免将导线弯成锐角;

使用电缆槽进行敷线;

避免将信号线,、高能量线平行布置。若两条线必须重合,应以直角度相交;

通过隔离输入信号或输入信号参考于模拟量模块外部24 V电源的公共端,即电源端子M、输入通道A-、B-等相连,确保输入信号范围在技术规范所规定的共模电压之内。