摘 要:中断处理在PLC所组成的控制系统中经常出现,其处理方法及应用是否恰当,对整个控制系统是非常关键的。本文针对中断的处理及应用,阐述了一些方法和经验。

关键词:PLC;中断;方法

一、引言

中断是对PLC外部事件或内部事件的一种响应和处理。它包括:中断事件、中断处理程序、中断控制指令三个部分。

中断事件是产生中断的原因。有通信中断、外部I/O中断、高速计数器中断、定时中断四类。当中断事件发生,PLC中止当前主程序扫描,将PLC控制权交给中断处理程序。执行完毕中断处理程序中最后一条指令,自动将控制权交还PLC主程序。

本文以S7-200 PLC为例,介绍几点PLC中断应用的方法和经验,S7-200的中断连接指令(ATCH)用于在中断处理程序和中断事件之间建立关联。在中断连接指令中,EVNT操作数代表中断事件的中断事件号,INT操作数代表关联的中断处理程序号。通过这个关联建立中断事件和中断处理程序的连接,当EVNT指定的中断事件发生时,PLC就能够自动执行与之建立关联的中断处理程序。

中断允许指令(ENI)用于所有中断事件和与之关联的中断处理程序的连接,允许PLC中断执行。中断控制指令包括:中断允许指令(ENI)、中断禁止指令(DISI)、中断分离指令(DTCH)。

二、S7-200 PLC中断的几个注意点

1、执行中断处理程序,仅是一次扫描刷新,不是程序的完整执行

当中断事件发生时,执行与之关联的中断处理程序,这种操作仅是一次扫描刷新,不是程序的完整执行,类似程序一个扫描周期。