系统中有多台电机联动,系统对其中一台电机(速度由PLC的PID计算后输出给定)的电流要求相当严格,系统调试时花了相当长的时间,变频器静止调谐、完全调谐、PID参数调节等都试过,变频器说明书都翻烂了,电流还是有5A左右的波动。
最后,把变频器的电机参数组中经过自动辩识得出的转子电阻调了一下,结果变频器电流1A内变化,效果相当好!