在程序中对模拟量输入地址的访问分为直接地址及过程映像两种。直接地址即直接访问在HW Config中定义的地址,如该通道地址为120,则在程序中访问PIW120(PI: Peripheral Input) ( Peripheral:外围的)即可。过程映像则是在程序中直接访问CPU的process image,如该通道地址为120,则在程序中访问IW336即可。两者差别如下:
与对输入/输出模板的直接地址访问相比,访问过程映像的主要优点在于在一个程序扫描周期内CPU的过程映像保持不变。如果在程序执行过程中输入模板的信号状态改变,过程映像将保持到下一个循环扫描周期再次更新为止。在用户程序内对输入信号的重复扫描保证了程序总能访问到一个稳定的输入信号。
同样,访问过程映像所需要的时间远远少于访问直接地址,因为过程映像位于CPU的内部存储器中。