楼上有人讲,最多连接数是16个,那不是DP,是PROFIBUS FMS。
西门子《S7-300可编程序控制器 硬件和按装手册》(P10-65)中介绍:"CPU315-2DP作为DP主站运行,可以有多达64个S7 DP从站或其他从站".也有资料介绍可有128个从站。
注意,每32个从站为一组,超过31个从站需加中继器,中继器也占一从站地址。
我们在工程多次应用CPU315-2DP作为DP主站,下挂25个分站(无中继器),没有问题。