回复:求助:关于模拟量输入模块量程卡的问题

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3220
  • 精华

    34
  • 被关注

    114

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-01-06 10:47:00

0楼

quote:以下是引用栀子在2007-01-05 22:39:05的发言:
补充:PT100和2线制压力变送器可以接在一组里吗?如可以,量程卡该怎样设置?

不能接在一组。
你用的模块估计是7KF02,建议不管你实际用的是两线制还是四线制的变送器,你都选4线,如果变送器是两线的,外加一个DC24V电源,这样比较准确。