发布于 2007-01-06 18:12:19
0楼
r550:K0030:控制字1
r551:K0031:控制字2
r552:K0032:状态字1
r553:K0033:状态字2
r646:数字输入输出端子
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
转速:
1)设定速度
KK3002:从PLC上发送过来的转速设定值
r447:kk0069:主给定设定值
r451:KK0071:主给定与附加给定1叠加后的转速给定
r460:KK0072:在斜坡函数发生器前的主给定设定值
r480:KK0073:在斜坡函数发生器后的主给定设定值
r481:KK0074:主给定与附加给定1,附加给定2叠加后的转速给定
r482:KK0075:主给定与附加给定1,附加给定2叠加后再经过限幅后的转速给定
KK0078:正方向速度设定值限幅
KK0079:反方向速度设定值限幅
r229:kk0150:在速度调节器的给定与实际值比较之前的经过滤波的速度给定
2)实际速度
kk0091:n/f(act,encod)
r002:kk0020:经过滤波后的最终实际速度????
r218:kk0148:在速度调节器的给定与实际值比较之前的在滤波前的速度实际值
r230:kk0151:在速度调节器的给定与实际值比较之前的经过滤波的速度实际值
r255:k0153:速度调节器速度输出值
3)速度偏差
KK152:速度调节器输入的给定与实际速度的偏差
4)速度调节器
r237:k0156:速度调节器的当前增益 = p235速度调节器增益的值
k0154:速度调节器的比例分量
k0155:速度调节器的积分分量
k0161:在速度调节器输出的转矩上限值
k0162:在速度调节器输出的转矩下限值
#####################################
电流:
K0242:从三相主接线输出的电流输出值
r004:kk0022:从三相主接线输出的电流经过滤波后的输出值
r272:K0167:经转矩和电流限幅后转矩电流分量的给定值(定子电流转矩分量设定值)
K0168:电流调节器转矩限幅中的转矩电流分量给定(在K0167后)
r129:k0175:电流限幅调节器最大电流限幅的当前有效值
K0178:电机空载时低频滤波电流的给定
r281:k0179:磁通电流分量的给定
K0179:电流磁通分量的给定
K0182:电流磁通分量的实际值
K0184:电流转矩分量的实际值
r511:k0085:附加电流给定
r832.1:k0238:变频器U相电流输出瞬时值
r832.2:k0239:变频器W相电流输出瞬时值
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
电压:
K0204:从三相主接线输出的电压输出值
r003:K0021:从三相主接线输出再经过滤波后的电压输出值
K0240:直流母排的电压输出值
r006:k0025:直流母排的电压经过滤波后的电压输出值
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
转矩:
r490:k0080:从动装置的转矩给定
r510:k0086:从动装置的附加转矩给定
r497:k0082:转矩固定设定值上限
r503:k0084:转矩固定设定值下限
k0161:在速度调节器输出的转矩上限值
k0162:在速度调节器输出的转矩下限值
r269:K0165:经过限幅后的转矩输出值
r219:K0241:转矩实际值
r007:显示转矩,显示值按参考转矩(P354)表称
:K0172:速度限幅调节器转矩上限值
:K0173:速度限幅调节器转矩下限值
r496:k0081 固定转矩上限的最大设定值
(这只是一个固定给定值,并非最终转矩上限值)
r497:k0082 固定转矩下限的最大设定值
(这只是一个固定给定值,并非最终转矩下限值)
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
功率:
r005:实际输出的有功功率
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
r833:变频器内部温度
r949:Fault Value