0楼

原则是先建立力矩,再打开抱闸;抱紧抱闸,再撤销给定。给定是直接降为零,还是经一个低速后回零,在P616里设的值不应该低于这个低速值。具体参数值还得依靠现场实际的数据,例如电磁抱闸打开和抱紧的时间。我也在考虑怎么能防止变频器带这类设备发生溜车,以及变频器跳闸后也会发生溜车,功能图470里需要设的参数不多,但需要斟酌!