发布于 2007-01-07 13:26:56
0楼
由于转炉倾动是位势负载,所以机械抱闸的控制也很重要。抱闸开早了或关晚了,转炉都将出现回位动作从而产生抖动; 开晚了或关早了,转炉电机将有可能过流。
在转炉倾动系统开抱闸前,我们必须要求电机能够提供足够的转矩,让转炉在开抱闸后不至于产生回位动作和抖动,因此,系统开抱闸需要先检测变频器的输出电流,变频器的输出电流由变频器的模拟量输出反馈到PLC里,PLC再对电流作出判断,确认电流达到能够产生足以承担负载转矩的电流的情况下,这时打开抱闸,倾动系统就能够比较平稳的起动,确保了系统的安全性。
在转炉倾动系统关抱闸时,需要确定系统速度接近零的时候才可以关抱闸,如果关早了,电机运行遇到阻碍,转矩就会增大,就会出现电流过大的情形。如果关晚了,转炉在速度已经为零的情况下,没有抱闸的作用,将会由于重力的作用出现回位动作,这是非常危险的,因此,应该根据实际情况,设定关抱闸的速度判断值,根据速度来关抱闸。