P082=2与优化不冲突。因为,在启动步骤里,对参数P082的设置在先,启动P051的优化在后,而且,指南里对P082没有限制说明。你是不是还有别的参数问题没有搞对。
推荐,在电机和装置识别以前,不要做任何的参数设置(对于自己的控制工艺、端子配置、内部的BICO互连设置,我称之为“过程布线”),步骤如下:
第一步,参数的工厂化复位;
第二步,顺序执行“启动步骤”的参数化设置;
第三步,P051=25/26/27/28的动静态优化步骤;
第四步,过程布线(包括端子设置、内部的模拟量、开关量、自由功能块的设置)
第五步,运行系统。
在执行《启动步骤》的过程中,要注意阅读说明书中的所有描述,不要忽略每一个细节,包括他的注释。这样,顺利通过辨识是很容易的。
条件是:你的装置和电机都是正常的配置和状态,没有特殊应用的问题。
我是你的朋友