今天我已解决了这个问题,可能的原因是没有在PC Station与作为上一级主站的300 PLC之间建立S7联接。当我在Application和CPU之间建立一个S7联接,并下载后,就可以看到下一级的300 PLC了(它的CP342-5作为DP Slave)。
我没有作反向测试,所以无法断定。如果与只有一级的300 PLC相联(通过以太网模块),是无需配置S7联接的(但这样的做法是否妥当呢?)。
今天还尝试了对CP342-5的firmware版本进行升级,从V5.0升到了V5.7,蛮有趣的。但这不是出现问题的原因,因为我只升级了其中的一个,而其它的没有升级也能看到。
谢谢东方斑竹的支持!