回复:请问交流地和直流地如何分开

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23251
  • 精华

    882
  • 被关注

    1259

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-01-08 20:36:26

0楼

没有交流地!只有交流的中性线,它是接到动力变压器的中点,作为220V的零线。通常该线在动力变压器处,接到地线上(和大地相连)。这根线尽管电压近似地线,但是它仍然是算作动力线、仍有电流通过。
另外,还有保护地PE,这是单独的接地线,这是作为安全保护用的。
控制中的地,指的是零伏电位,它是设计的时候定义的。可以和地线PE相连,也可以不连。这要仔细考虑整个系统的连接方式。
例如:485的通讯,本质上是+/-电压信号,要想正常通讯,实际上必须定义0电位!也就是说:尽管485是两根线通讯,如果没有定义0电位,根本不可能正常通讯!(之所以有些人说 被S7-200的USS通讯搞死,实际上就是没搞清楚这一点地的问题)。怎样定义0电位呢?就是要把S7-2xx的M点接地,(我指的是那个给传感器用的24V的0V点M,它实际上是+/-电压的0V)这里的地,是指整个通讯系统定义的地,也可以把它最终定义(连接到PE),否则永远甭想把USS通讯搞定。看似干扰,实则不是!是整个485通讯没有0V。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?