发布于 2007-01-08 22:40:50
0楼
谢谢万斑亟各位大侠的帮助!小弟的第一个项目已经运行一段时间了,得到了不少的锻炼。现在有三个问题要向大家请教:
1、作WINCC的WEB版本如何下手?还没有头绪和相关资料。
2、331的AI模块测量PT100温度时,我设置的为标准型,但是在应用中发现当温度小于0度时,测量值不对,显示为溢出(65536),当温度为0度以上就正常显示了,PT100的量程是比较宽的,疑惑?
3、有一个扩展机架时,我用了一对IM365,可以不用电源,但是由于扩展机架上挂有两个DO模块,我怕运行时一个电源不能满足需要,准备在扩展机架上面装个PS电源,或者用外部电源,我的柜子里面有个变24VDC的电源,给几个传感器供电的,请问大侠们,扩展机架上是否还需要加PS,用外部电源是否有影响?
向郭油同志学习,学习工控要像找饭馆,那家人多去哪家!(不买股票改学工控了)