近日设备搬迁重新安装,操作人员向我反映设备操作不便之处,其实这设备已经使用了三年了,一直就这样用,我想既然重新安装那就搞一下吧,系统不复杂,就是一台挤塑机和牵引做线缆用的,需要使用中同步,就是这样一个小程序我忙活了两天,原因是什么,操作人员的习惯,操作人员提出非正常操作状态,正常状态是挤塑机牵引启动后进行调整,达到所需外径,然后同步升降速,非正常状态,就是同一规格换丝,换料,断电停机后重新加温开车,提出的要求是换丝牵引启动时主机同步升速,换料时上一种色料排尽,启动牵引时达到一定的比例速度,断电停机后重新开车希望比例保持,两天的工作达到了要求,此时再看自己的程序和原先程序,全变了。我是设备现场维护人员,有现场操作习惯,所以能体会操作人员心情,在设备调试时尽量要求设备供应商调试人员满足。也许有一天我专职搞电气设计,我肯定会到现场去完善设计,你会吗?